回复:S7-315 PLC与MM440通讯谁先上电

老兵veteran

版主

  • 帖子

    10038
  • 精华

    506
  • 被关注

    576

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-04-09 11:01:18

1楼

 1、OB82/OB83/OB87下载到CPU中,无论谁先上电或DP丢失,CPU都不会停。

2、DP板加个外置24VDC是最好的了,你就可以远程控制其进线接触器了。这个电源不必与PLC同电源,但最好是同M.

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心

精华帖版主置评:讲了两条与问题相关的很重要的注意事项。kdrjl