电流源的话只要没干扰的话到确实是稳稳的 毕竟还要调零点满点吧
哦,当时两地使用无线步话机联系,我在现场,通过MM430的r0021监控模拟量设定值,让加20Hz给定,r0021 = 20;我在让加50Hz,r0021 = 50。但是我就问用户,这个信号是从哪来的?告诉我在另外一个办公楼的主控室发的。从这去那挺远的。感觉第一次见到这么个结构,很新鲜,客户却不以为然,说他们这的控制都是这样的,远传控制,走的是电流输出,模拟量端子控制。
这个系统是石化领域的。