现有一项目,现场电源经常由于外部大功率设备90KW启动,会引起电气柜电源波动,最低340V,会引起变频器报通讯F070或A0703故障,从而引起PLC停机,能否在PLC中编制或变频器参数设置延时报警或在PLC中编制延时报警,不会引起PLC停机。
请大家赐教。
谢谢!
1、改变外部大功率设备90KW启动方式,控制住电源的波动、
2、给PLC加UPS