 SIEMENS的S7-300/400PLC有一个能力:可以检测各种内外故障或变化,比如编程语法错误、寻址错误、通讯错误、模块故障、电源故障等,如果检测到这种故障存在时,CPU就会首先中断当前程序而去执行相对应的组织块(OB)。如果找不到相应的OB,CPU就会停止运行;如果有相应的OB,即便那个OB是个空的,CPU也不会停止,而是会在执行完相应的OB后继续从上次中断处继续执行。

OB87就对应着通讯错误。对楼主的这个问题,OB82/OB83下载与否并没关系,但我想既然楼主OB87都没下载,估计也不知道OB82/83,所 以,索性让他都下载吧,呵呵