以下是引用kdrjl在2016-04-09 19:26:14的发言 >9楼

不管怎么说,想办法把全部的优化辨识都做了。还是把电机的联轴器拆了做,结束以后再装上恢复。动态优化过不去,可能是参数有不合适的地方。在检查一下电机的参数设置(铭牌数据)。特别是星接角接的设置。我记得有一次忽略了,优化时就过不去。用向导从新做了一遍,就过了。

你说的还真是的。它上面写着星型时,还真的不能按角型的电机参数输入。我也干过一次,辨识就出错了。