300 400的程序需要下载相应的OB块,,比如机架故障组织块OB86.编程故障组织块(OB121);
I/O 访问故障组织块(OB122),,
如果不下载这几个组织块,,那么外有外部故障的时PLC候就会停机,
当有编程错误,或者I/O模板报故障,PLC找不到对应的地址,,PLC也会停机,
但是如果下载了这些OB,,那么CPU就只报警不停机,,,
所以通讯故障引起CPU停机是不对的,,应该是没有相应的组织块,,或者通讯短路引起电压低,通讯断路,没有了终端电阻,
哦?这么回事呀。受教了。谢谢2位高人指点。在此谢过。为了保证PLC的通讯可靠,一个是供电电源问题;一个是下载相应的OB块;还有终端电阻;要关注的。