回复:如何在PLC中处理因变频器瞬间电压波动导致通讯故障引起的PLC停止

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23142
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-04-10 08:34:35

5楼

在弱电网,或供电线径较小情况下,变频器启动可能会出现此报警。


减少变频器报警措施:

要看楼主使用的是什么变频器。如果是MM440或者G系列的,可以使能最小电压控制器(参数P1240=2/3),如果还存在,则降低P1247。


减小线路电压跌落措施:

延长斜率时间,缓慢升速,减小启动升速过程中的电流;

如果是V/F模式,减小电压提升(1310;1311;1312)已能启动为准。