恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-04-10 08:34:35
5楼
在弱电网,或供电线径较小情况下,变频器启动可能会出现此报警。
减少变频器报警措施:
要看楼主使用的是什么变频器。如果是MM440或者G系列的,可以使能最小电压控制器(参数P1240=2/3),如果还存在,则降低P1247。
减小线路电压跌落措施:
延长斜率时间,缓慢升速,减小启动升速过程中的电流;
如果是V/F模式,减小电压提升(1310;1311;1312)已能启动为准。