回复:如何在PLC中处理因变频器瞬间电压波动导致通讯故障引起的PLC停止

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21055
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-04-10 14:42:30

6楼

CU加独立24V供电,最好与CPU一个电源,加装UPS,可确保通讯不断,但变频进线电压低造成的停机时不可避免的。