回复:224XP PID新手调节

dceud

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2016-04-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-04-10 16:31:20

7楼

回复5 6楼 您是说把给定值范围设成我的工程量吗? 譬如我的流量计量程为0-4000,那么我上pid参数里面的给定值范围设置到0-4000对应plc过程变量0-32000  输出变量0-32000 这样再调试?。

目前增益跳到30,积分0.1 微分0.01

可以到设定范围,但是仍有新的问题,当plc输出控制变频器到40hz以上时,模拟量流量输入那里就成0了,电脑连接plc 查看输入aiw 为6400~!但是转子流量计上面有流量和压力,,,,,,,,,愁死了

求高手解答~! 如果能加q 更好 25280233  不胜感谢