回复:各位大侠!!请教!为什么指针偏移逻辑转移不到相应的DB块数据

RENHQ

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    13662
  • 精华

    61
  • 被关注

    2166

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-04-10 20:36:10

3楼

//ld1,ld2,ld3都是DWORD格式    

  L     MW     0                    //输入整数

      L     8

      *I    

      T     #ld1                        //乘以8放到LD1


      OPN   DB     2                    //打开DB6

      L     P#DBX 0.0                   //装载DB块首指针地址

      T     #ld2                        //转移到LD2

      L     #ld1

      +I    

      T     #ld3                        //与LD1相加转移到LD3

      LAR1  #ld3                        //把LD3装载到寄存器AR1


      A     M     10.0                  //检测m10.0的值

      =     DBX [AR1,P#0.0]             //输出到DB2的对应的位

模拟测试没问题