400HZ 就是 平均2.5毫秒会来一个脉冲,理论上用这个模块是可以的,但是 中断太过频繁,你可以尝试在不影响精度的情况下,提高每个脉冲当量的流量数,这样来降低脉冲频率,
第二,由于,6ES7 321-7BH00-0AB0 这个模块是边沿触发中断的,所以你的流量计的脉冲宽度必须小于2.5毫秒,不然会丢失脉冲数。
所以,为了精度,你还是使用计数模块较为稳妥,比如ET200S系列的计数模块。