提侠好,无负压供水分两种形式。
一种是在供水泵前加装压力密封罐,罐内部或外部加设稳流补偿器。靠温流补偿器的补偿调节作用降低对管网的影响。
另一种是在供水泵前设置不承压的调节水箱,当管网的水量、水压条件能满足无负压供水要求时,直接从市政管网取水;否则,从调节水箱取水。
至于恒压供水的控制,与常规方法无疑,只是在第二种供水时,需要控制水箱中的稳流补偿器,使水箱内的水每天定时打两次循环。若供水的主控是LOGO!就简单了,若恒压供水的主控是PLC,那就用PLC的定时器来做。若主控是用的恒压供水变频器,就需要加装额外的时控装置了。
目前,两种方法都有应用,第一种方式用的较多。但弊端是,在管网停水时,无法向外供水。第二种由于水箱有一定的容积,具备了储水功能,当管网停水时,还能维持向外供水,但成本高,控制稍麻烦,需要定期消毒。
听说现在有一种无负压供水变频器,具体情况不详,现在也没见有应用的。