发布于 2005-04-24 22:23:00
0楼
你的意思是说.你开机以后主轴定向SPOS=AC(0).假如说在A位置.然后断电也是在这个位置.然后再上电.你再一次的输入SPOS=AC(0).则不在A位置.
如果说真的是这样的话.不知道相差的角度有没有规律.
你可以这样试一下.你在每次开机之前主轴不在零位.(在回零的方式下可以看得出来).你用手动转动主轴数周.直到看到主轴已回过零(在回零的状态下是有回零完成标志).你再输入SPOS=AC(0).或者是你上电以后你输入M03S200(随便给你一个转速.)然后再SPOS=AC(0).断电再上电的时候用同样的方法试看看位置是不是不变啦.你也可以试试一下SPOS=ACP( )等定向指令.
不知道你的系统是什么.
志同道合