场景描述:用于考验一个封闭容器的质量,里面开始气压是1.2bar,充气至1.8bar,然后开始泄压至1.2bar,然后再充至1.8bar, 循环1000次。
现状:现在是计时器控制充气,放气的时间,进而实现上面的要求;
问题:时间都是预估的,比如先看充气8秒发现气压到了1.8bar, 放气10秒到了1.2bar,然后就设置了时间;
压力明显不是非常的精准,而且目前的那个机械的计时器容易坏;
目标:用logo!来控制充气,泄压,何时充气,泄压,以压力传感器为准;
措施及其他细节要求:
1,购买一个0~10V相应的压力传感?
2,logo!能显示目前气箱内的压力?
3,1.2~1.8(1000次)+1.4~2.0(1000次)+1.1~1.5(2000次)如果这样三组不一样的压力阀值和次数,是否可以实现一个程序走到底,不用中间进行手动设置?
4,如果在试验过程中,出现了漏气,比如以前充气需要8秒,现在需要20秒,是否可以发现,然后停止程序?
5,过压保护?如果充到了 2.5bar,要停止实验 。。以避免其他伤害?这个是不是需要两个传感器??
因为从来没做过模拟量的设计,心里没底,求各位大侠帮忙看看