甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-04-11 14:37:28

1楼

1)应买一个量程合适、三线制,输出0~10V的压力变送器,直接与12/24RCE 0BA8 LOGO!主机连接(如:I7或I8输入);

2)12/24RCE 0BA8 LOGO!主机自带显示屏,可采用“文本”功能块编程显示需要显示的数据,也可以修改运行数据;也可以配LOGO!专用的文本显示器显示或触摸屏(必须是带以太网口触摸屏)显示数据,修改参数等;

3)可以实现;

4)可以预设充气保护时间,充气时间超过设定时保护停机;

5)可以过压(超压)保护,停止试验。用电接点压力表既可以;也可以不配电接点压力表,使用一个压力变送器的信号做超压保护,但是,压力变送器故障或断线时无法保护;