回复:各位大侠,请看看这个指针的程序,变量#valve-number只能写1到3,写4的时候模拟的PLC就会出错??

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-04-11 19:54:14

5楼

-------------------------------------------------------------------------

      L     P#DBX0.0            //装载DB块首指针地址
      T     #LD2                   //转移到LD2
      L     #LD1                 
      +I                                
      T     #LD3                  //与LD1相加转移到LD3
      LAR1  #LD3             //把LD3装载到寄存器AR1  

-------------------------------------------------------------------------

         
楼主:你上面这段代码中,使用的+I指令是16位整数加法指令,此处用这个指令操作时,丢失了部分地址信息。带区域表示符的地址信息是32位的,需要用+D指令(双整数加法指令),楼主修改成+D再试试看。          
     