回复:建立在两个无线路由器桥连基础上的PROFINET通讯为何无法实现?

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23713
  • 精华

    915
  • 被关注

    1289

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-04-11 21:36:07

10楼

展开查看
以下是引用浮生未歇在2016-04-10 21:01:13的发言 >9楼

问题最后解决了么?我也想用两个路由器无线桥接。

以下是引用DEEPSAE在2015-06-12 10:17:03的发言 >7楼:感谢大家的对这个问...

引用7楼详细内容:

感谢大家的对这个问题的分析,前面问到在同一个路由器上有没有问题,经过测试,如果把这两个CPU用网线插在同一个路由器的LAN口上,PLC之间的PROFINET通讯正常没有问题。

普通路由器桥接,只能做普通的、没有时间响应要求的以太网通讯。无法用 有时间响应要求的 PRIFINET IO控制系统。

也就是说,用 TCP协议的数据传输是可以的。