我们车间有132KW电机,不过是690V的,电缆长度200米是多,输出有电抗器,现在用了6年没问题

不过没有楼主要求的水下使用,环境能好点倒是

现场经常碰到直流6RA70当电源的,变频器当电源的情况少些,相对来说应该差不很多,也就是变频器谐波问题处理好应该就行了

低压变频器的话,适当提高一下进线电压和输出电压,来补偿这么长距离电缆的损失电压,这样应该更稳定一些吧,东西多了,故障点也就多了