2016-04-12 17:36:19
OPC组态,STEP7组态完成,NET组态添加OPC Server完成,在3号槽无法添加IE General,点击确认,进程完成95%,等好一会结束,3号槽空白
提问者:哈哈尔
一.配置PC站的硬件机架:(1)启动Station Configuration Editor,选择插槽,点击Add按钮或鼠标右键选择添加,在添加组件窗口选择OPC Server点击OK即完成.(2)同样方法选择三号槽添加IE General插入IE General后,即弹出属性对话框,点击Network Properties,进行网卡参数配置(4)网卡的配置:点击Network Properties后,Windows网络配置窗口即打开,选择本地连接属性菜单设置网卡参数,如IP地址,子网掩码等.步骤.(5)分配PC Station名称:点击"Station Name"按钮,指定PC站的名称,点击"OK"即可完成.二.配置控制台的使用与设置三.在STEP7中组态PC Station四.组态下载五.数据通讯测试OPC Scout其图文并茂可参照:http://www.hengsheng.com/down/S7_OPC_Ethernet.pdf