我打算将MCP上倍率旋钮各个档位对应的倍率值进行更改。
     初始值为 ;0.5、0.55、0.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95、1.0、1.05、1.1、1.15、1.2.
    现在我想改为:0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9.
    于是我对如下机床数据进行了修改:
    12070[0]~[8] 由0.5、0.55、0.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85改为0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2。
    12100 由初始的1.2改为了1.9,这样就将倍率值的最大值限制提高到1.9.
机床从新上电之后发现旋钮的前8个档位的倍率值是从0.5到1.2,但是后7个档位并未如愿的从1.3到1.9,而还是修改前的从0.9、0.95、1.0、1.05、1.1、1.15、1.2.