你指的是 集成的PN口的OPEN IE (TCP,ISO-ON-TCP)的连接数量不能超过8个吧,集成PN口支持15个连接数量的,其中3个用于hmi通信,8个是OPEN IE通信,3个S7通信服务器端,和1个PG通信。
根据楼主的需求,S7-1200 是可以满足要求,但是,如你所说,一个S7-1200挂7个屏(走以太网的情况下)是个问题。
更正下,刚刚看了2014版的S7-12000系统手册集成PN口已经支持S7客户端通信了。