19楼
上面几位大侠所说的OB块,我想你的系统肯定也有,但出现问题我认为不是因此造成的,因为你变频器上DP未另加电源,有时PLC会主动停机。使用中现场老报F070或A0703。我认为还是通讯故障造成的。
1,使用中现场老报F070或A0703,应是通讯收到了干扰。
请问:1、S7-315 PLC与MM440通讯谁先上电,才不会PLC停止;
这个问题与谁先上电和后上电无关。
2、MM440 DP是否一定需外加+24V 电源,此电源必须与PLC同电源吗?或我设计另加一24V电源可以吗?
不一定非要外加24V电源,这个我做过实验,但是如果给通讯模块都外加24V电源尤其是末端单独加一个有源的终端电阻,这样通讯会更稳定。
外加24V电源和PLC最好同源,但是也可以不同源,但是24V电源模块肯定需要好点的,如果次了对通讯影响非常大。