回复:两台S7-200 smart 之间modbus通讯,报错,错误代码3,求高手指导!

科易科技

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2014-11-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-04-13 11:51:19

4楼

展开查看
以下是引用芳季在2016-04-12 12:21:42的发言 >

3 。把线拔了也是报3 。就是说根本不存在通信。

线路问题,协议问题,波特率,站号等等基础问题。

通常要把自己认为最确凿的事情再检查一遍。

谢谢各位,已经找到原因,是从站保持保持寄存器地址与存储器分配地址重复