有个项目,计划用314C-2PN/DP作为主站,用DP的方式将DP从站接入。DP从站全为S7-200+EM277(DP从站模块),预计有70个从站。看300产品手册有以下内容:
路由连接数目接口 1 作为 MPI 最大 10 个;
接口 1 作为 DP 主站最大 24 个;
接口 1 作为 DP 从站(激活)最大
14 个;
接口 2 作为 PROFINET 最大 24 个
314的DP口作为主站,DP从站按理论应该可以最大接入126个;从站数量是否受“接口 1 作为 DP 主站最大 24 个”的限制。我的方案中314cpu dp方式挂接70个从站是否可行?