恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-04-14 08:44:33
4楼
先上电后给ON/OFF1及ENABLE命令啊。哪有先给命令后上电的?
另外,你的P648设的是什么?
还有,你的控制字16#W#047F也有问题,BIT15不能为零啊,否则那不就是有外部故障了么?除非你的控制字不通过P648来联,而是单独去联接需要的位。
建议还是先看一下手册中G180功能图及端子37/38的用法。
好的,,谢谢,,,我最后用单独位来连的,,,37和38短接的,,
请填写推广理由:
分享
只看
楼主