回复:S7-1200做为从站,如何在触摸屏TP1200做出一个画面,显示S7-1200与主站和HMI通讯成功或者失败

周杰伦

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2014
  • 精华

    16
  • 被关注

    143

论坛等级:至圣

注册时间:2011-04-19

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-04-14 18:14:28

1楼

PLC侧建立两个个整形变量,一个变量不断0-1变化。

HMI侧检测到这个变量变化,就使得另外一个整形变量不断增加,PLC一旦检测一段时间这个变量不增加就认为断线。