pi和I的区别是读取方式不一样,并且在过程映像里的叫I过程映像外的叫pi,过程映像的大小与CPU型号有关可以自定义大小,piB0和ib0是个重复的地址。不能直接监控pi或者pQ因为他的数据没有在过程映像里他是立即读和写,在变量表监控过程映像外的地址需要把它的值赋给一个中间变量读中间变量的值。还有就是过程映像外的访问最小长度是byte不能用bool去访问它,另外过程映像过大可能对CPU扫描时间有一定影响。