回复:S120遇到的问题

okayly

  • 帖子

    362
  • 精华

    0
  • 被关注

    40

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-03-30

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-04-15 10:27:06

18楼

展开查看
以下是引用okay在2016-04-15 10:22:06的发言 >17楼:之前用数字万用表测量模拟量速度给定值,很稳定,看了给定转速和实际转速偏差也不大。后来就重新做电机优化,优化完,又发现一个怪问题,plc给定到9.7V频率只有25HZ,配置的是0-10v对应百分之百啊,郁闷,跑了两趟车,自己又好了,这时候怀疑是速度给定的问题,于是看了给定电压的波形发现给定电压有波动,于是索性把PLC fx2n 2DA模拟量输出模块给换了,问题解决了,在这里多谢大家给的宝贵建议。
以下是引用kdrjl在2016-04-13 20:04:08的发言 >10楼:楼主介绍的问题现象...

引用10楼详细内容:

楼主介绍的问题现象不符合实际吧?电流波动那么大,转速一点都不变化?这怎么可能呢?违背原理了。所以,还是通过同时录制转速实际值和电流实际值,用实际的曲线来说话吧。

数字万用表太不可靠了,STARTER的TRACE功能真不错,全英文的,很多功能还不咋会用,有待进一步学习。