有一国外项目中回转窑为一台160KW的直流电机,额定电流为411A,使用的6RA7087直流调速器,使用测速发电机检测速度。在生产线调试运行期间,发现回转窑带物料运行时电流才200多A,但是停机再重载启动时启动电流大,没法启动,就将P171电流限幅从100%改为200%,这样能启动了,但是生产线运行了半年后,突然出现回转窑转速反馈从0.2转/分类似下降沿突变为0(最大转速为1.63转/分),同时电流从250A突变超过额定电流411A,由于电流变送量程为额定电流,所以超过额定电流部分在曲线上看不出来,电流曲线类似上升沿,最后此状态下运行半小时没有跳闸,在这半小时内,转速一直为0,但是有2个短时的脉冲变为0.2转/分钟,等到工人发现时,电机已经烧毁。由于项目在国外,没有人在现场,反馈来的信息也不全,在不考虑不知道机械故障的情况下,仍有许多解释不通的地方,请高人指点。
为什么没有跳闸?首先过电流时过载保护应该动作,难道是这个电流限幅太大造成?看说明书P100P113P114是过载保护,我只设了P100电机额定电流,另外两个没有设。
2.当电流突然变大,转速降为0的时候,为什么没有报驱动堵转故障跳停呢?
3.如果测速发电机故障,反馈转速突然消失,给定值不变,会出现这种情况吗 为了追踪给定值而失去控制电流突然增大很多?
4.电流限幅一般设多大?重载能启动又能起到保护作用。
附参数设置:
P051=40
P076.001=66%
P076.002=66%
P078.001=380V
P078.002=380V
P100=403A
P101=440V
P102=A
P104=1000
P108=2000
P083=1
P741=100v
P082=1
P171=200
P172=-200
P181=-300
P182=300
P303=40
P304=40
P305=0.5
P306=0.5
P051=25 不带负载只带电机空载情况下电流环优化
P051=26 不带负载只带电机空载情况下速度环优化
P443=11(4# 5#给定)
P700=0
P703=1
P705=
P750=116
P751=1
P752=
P755=166
P756=1
P757=
P771=106
P772=104
P490=
P491=
P492=