回复:S120遇到的问题

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    552

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-04-16 05:49:19

24楼

展开查看
以下是引用okay在2016-04-15 10:22:06的发言 >17楼:之前用数字万用表测量模拟量速度给定值,很稳定,看了给定转速和实际转速偏差也不大。后来就重新做电机优化,优化完,又发现一个怪问题,plc给定到9.7V频率只有25HZ,配置的是0-10v对应百分之百啊,郁闷,跑了两趟车,自己又好了,这时候怀疑是速度给定的问题,于是看了给定电压的波形发现给定电压有波动,于是索性把PLC fx2n 2DA模拟量输出模块给换了,问题解决了,在这里多谢大家给的宝贵建议。
以下是引用kdrjl在2016-04-13 20:04:08的发言 >10楼:楼主介绍的问题现象...

引用10楼详细内容:

楼主介绍的问题现象不符合实际吧?电流波动那么大,转速一点都不变化?这怎么可能呢?违背原理了。所以,还是通过同时录制转速实际值和电流实际值,用实际的曲线来说话吧。

这样的问题,最好还是用参数方便,电流波动的话,先看速度给定R020再看R021速度实际值,两者是否波动,一致的话再看R027电流实际值,,

对应模拟量的实际值参数也都有,根据功能图可以很直观方便的看到外部的值,,对应万用表做个比较。

Thank you for the support.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8140条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。