发布于 2016-04-16 14:22:31
3楼
展开查看
以下是引用邮递员在2016-04-16 12:29:53的发言 >楼主:

模块图片见上。
输入为:DC24伏、压力变送器过来的4-20毫安信号;输出为:一根线至PLC的 I0.0。
模块应该是将压力变送器过来的模拟量信号转换后至PLC的输入端(西门子PLC I0.0应为数字量输入端)。
网络上查了,查不到这个模块的作用。
变送器过来的模拟量信号为何不直接进入PLC的模拟量输入端或是模拟量扩展?
这个DFK-VF-1A究竟起了什么作用?
哪位大侠知道,指教一下小弟。谢谢了。
输入时模拟量,输出是脉冲量。你可查看一下是哪个厂家的产品,在找找它的说明书。是个电压-频率转换设备。
The darkness is no darkness with thee.