回复:SLVC低速段到底是不是V/F控制呢?如不是,会有什么不同呢?拐点频率是多少?

nnnn1234

  • 帖子

    4950
  • 精华

    57
  • 被关注

    221

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-04-17 12:33:15

4楼

展开查看
以下是引用yming在2016-04-17 09:22:58的发言 >1楼

不能简单地说。

只能说启动(首次从零上升)是开环,到达P1755的频率、转速切换为闭环矢量模式。回差设定在P1756。

(以上是默认配置)。

但可以在P1750配置,这样就可以在运行全过程(不包括首次启动)都是闭环矢量控制下,包括电机降速穿过零到反向运行的全过程。(具体细节看P1750的参数说明)。

拐点的频率可以根据具体情况设置,简单地说,就是要求在P1755的频率、转速给定下,电机能在实际工况下;从开环下顺利启动(转起来)。只要能转起来,就可以继续降低P1755的值。

最低能降到0.1Hz.


MM440也是一样的。

启动(首次从零上升)是开环,到达拐点后切换为频率闭环矢量模式。那么启动(首次从零上升)是开环,到达拐点前这段(我们认为不是V/F控制的情况),电流及电压是什么情况?怎么样能顺利转起来?