恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-04-17 12:33:15
4楼
不能简单地说。
只能说启动(首次从零上升)是开环,到达P1755的频率、转速切换为闭环矢量模式。回差设定在P1756。
(以上是默认配置)。
但可以在P1750配置,这样就可以在运行全过程(不包括首次启动)都是闭环矢量控制下,包括电机降速穿过零到反向运行的全过程。(具体细节看P1750的参数说明)。
拐点的频率可以根据具体情况设置,简单地说,就是要求在P1755的频率、转速给定下,电机能在实际工况下;从开环下顺利启动(转起来)。只要能转起来,就可以继续降低P1755的值。
最低能降到0.1Hz.
MM440也是一样的。
启动(首次从零上升)是开环,到达拐点后切换为频率闭环矢量模式。那么启动(首次从零上升)是开环,到达拐点前这段(我们认为不是V/F控制的情况),电流及电压是什么情况?怎么样能顺利转起来?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主