以下是引用nnnn1234在2016-04-17 21:14:20的发言 >

还有转矩给定能控制电机的启动。V/F控制有定义的。

嘻嘻,转矩给定?那就问问你了:


第一,转矩给定怎么给?没有转速(电机在停止状态),给多少转矩呢?

第二,如何把给定的转矩传递到电机上呢?通过谁?电机怎么转?


感觉你对V/F的控制定义理解的有点狭义了。V/F控制有定义?有什么定义?那是标量控制的V/F,按照默认的斜率输出控制。而看看参数P1300,有多少设置呢?从0-19都是V/F控制呀,只有20以后,才是矢量控制。


此楼的讨论又涉及交流传动的基础概念了。不错呦。