F0022 =DC是回路中测得过电流,
首先判断是永久性故障还是偶尔的保障,,
对于永久性的故障根据故障说明来进行一一的排查,I O板 IGBT可以通过断开电缆上电进行测试。
当所有的外部接线都断开 电机线,还有就是制动电阻,还是报故障,那么就是装置本身问题,
偶发性的F022可以理解为过电流。
包括机械的过载??加速时间过短 采用SLVC时未优化 制动电阻有问题等等,也可能引起F022故障,