4楼

“当机架的接口模块故障、接口模块与I/O模块相连的背板总线故障、网络故障等原因都会导致系统报机架错误,总之只要CPU找不到已经定义的机架就报机架错。CPU接收到机架错的报告就会调用OB86,当OB86有定义,系统就按OB86的逻辑处理机架错,当OB86不存在,CPU就停机。

 空的OB86意味对错误不做处理,cpu继续运行不停机,但SF灯BF灯仍旧报错。”

程序虽然是相同的,但扩展机架距离相同吗?凡是有扩展机架、分布式IO,程序中都需要OB86来处理。

 