引用自找答案,问题ID:110813

请教各位老师。
用TIA中如何做两个300PLC间的S7以太网通信?
我的疑问是以前用STEP7习惯了,可以调用相应的SFC FC来实现要求的功能。我现在在TIA里找不到这些功能块了。

提问者:笑晴


soblue 回答道:

Tia里将Step7指令里的功能块都放到了软件右边指令里  有分类的 如扩展指令 工艺指令 通信指令等 S7通讯用附件图中的put 、get 
其实我有个好办法就是 在程序中插入一个空框 里面写入你之前熟悉的Step7里的功能块如SFC21 这个块就出来的 博图无非是没有原来定义SFC多少之类的了

还有4人在找答案上回答了该问题,查看全部>
在右侧找到GET_DB和PUT_DB 比如说GET_DB 里的ADDR_1 意思不就是获取伙伴PLC发送的数据吗?我建立了一个伙伴PLC,怎么选择DB快的时候看不到伙伴PLC的DB数据块?