我安装的step7 V5.4 SP3 和 WinCC V6.2 SP2 ,想调用step7 中的变量,安装了winCC中的通讯组件,可是在step7中选项菜单中没有os 编译选项,但是可以在step7中插入os,变量做了传输标志,点击编辑菜单下的编译选项,没有任何反应,我不知道是软件安装的问题,还是设置的问题,求指教。我的邮箱 michelle7461@hotmail.com, 求指教。
提问者:lala lau
装了Step7以后,安装AS-OS Engineer组件会失败。这确实是WinCC v6.2早期版本的一个bug。因为WinCC安装盘里面只有AS-OS Engineer V7.0的SP1补丁,而没有AS-OS EngineerV7.0。如果要安装的话,需要先安装一个文件Mapper.zip。然后安装DVD ..\WinCC\setup\Products\Mapper ,这是Sp1补丁。该问题在随后的版本中已经解决。最新的WinCC v6.2的软件可以通过以下链接下载。WinCC V6.2 ASIA (包括选件) 的 SP3http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/36068277如果集成开发请首先参照一下的兼容性列表。SIMATIC WinCC V7.x, V6.x 及 V5.x 和哪些产品兼容?http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/21927773另:Mapper.zip软件已经发送到您的michelle7461@hotmail.com邮箱,请注意查收。