回复:为什么烧的这么严重???

HUANGZE75

  • 帖子

    12855
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-04-19 13:26:07

9楼

展开查看
以下是引用Siemens TIA在2016-04-19 10:25:06的发言 >

已经更换正在观察.....

楼主可以拆除已经损坏的继电器,打开外壳,看内部情况,确认是线圈过热导致还是触点过热导致,拍照上传让大家都看看,这样更容易分析问题所在。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4307条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。