回复:FM350-2模块的现象:系统掉电后,再上电,软件门一打开,原来的计数变为0,如何保持计数值?请教斑竹,谢谢!

无名

  • 帖子

    904
  • 精华

    11
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2003-12-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-04-25 17:38:55

0楼

问题解决,与大家分享,方法是这样的:
在执行软件门打开之前,用FC3把计数值写入DBD52(第一路)中,
打开软件门后,计数就会从你的装载值中记录,也就是DBD148,以装载值为基数开始计数。
详细情况,点击“开始”》SIMATIC》DOCUMENT》ENGLISH》350-2文档》6。5章

体会就是,自己需要多看帮助资料了。