回复:变频器的通断电是在变频器停止输出状态下进行是否适用于西门子MM420?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37170
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-04-19 20:16:25

5楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2016-04-19 08:48:38的发言 >

K版说的好,不过有个建议就是有些变频器只要是在通电状态下,冷却风扇是一直在转,如果变频器长时间在待机状态下,还是建议对冷却风扇做一个适当的控制,因为冷却风扇也是有个使用寿命的,冷却风扇出问题,也是会导致变频器超温停机的,建议是变频器有输出时冷却风扇运行,变频器停止输出时,延时5分钟停止冷却风机的运行。

嗯,说的对,风扇是容易老化的。西门子的变频器,输入上电以后,风扇是不转的,只有电机启动风扇才转。另外,我见到许多的国产变频器,他们对内部的冷却风扇控制是可以选择的,是电机运行才转;还是输入上电常转;还是模块温度热了再转(功率单元有温度传感器)。用户可以参数自定义。

我是你的朋友