回复:大神们,plc新人 请问两线制模拟量输入老是溢出是什么问题

neverland1

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2016-04-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-04-19 20:32:36

3楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2016-04-19 13:48:26的发言 >2楼

你认为接了两棵线就是两线制吗?模块ai通道提供电源并产生信号的才是两线制,否则就是四线制。你的肯定不是ai通道提供电源的。

打了电话给传感器客服,用的1511的plc 传感器3接plc2号端子, plc4号端子接电源负 ,传感器4接电源正。按照客服提示接线完成后读数还是超出27648,请问 这个传感器是三线制的吗?还有怎么样降低电势?十分感谢