实际上这个可以直接用上下限一个电接点压力表控制即可。
压力低于下限首先2台全部运行,在上下限中间延时1-5分钟后关闭一台,压力达到上限延时1-3分钟全部关闭,此时记录从上限断开到下限断开时间以预估用水量,到下限再启动一台进行补水看能否到达上限,如在10分钟以上达不到则启动另一台同时供水(如发现一台供水还出现低于低压不管时间立刻启动另一台做到2台同时供水)。只要一台启动一分钟还低于下限无条件启动另一台