可以不通过PM模块给CU供电, 而是直接给CU240 外部供24V, 然后再通过MMC卡升级吗
通常,(像S120 CU310/320之类)其升级包包括相关组件的升级。所以是全系统通电,一起升级。
如果仅提供CU 24V,这里有一个问题需要考虑:一旦固件升级失败。是采用反复上电,导致故障码出现,才能恢复出厂值的。
所以要注意固件升级期间,不能出现断电或干扰的。升级过程大约十分钟(感觉时间挺长的),有点像电脑的BIOS升级。
请仔细看看手册的说明。