回复:为什么烧的这么严重???

HUANGZE75

  • 帖子

    12845
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-04-20 13:47:03

16楼

展开查看
以下是引用Siemens TIA在2016-04-20 13:40:47的发言 >14楼

大侠分析的原因有道理,可能是水泵频繁启停造成烧毁。

以下是引用不明外星生物在2016-04-19 23:13:23的发言 >13楼:解剖之后确认异常发...

引用13楼详细内容:

解剖之后确认异常发生原因,还有就是小型继电器不要带感性负载频繁分断,否则那个电弧就致命了:那个属于选型问题而不是产品问题

以下是引用HUANGZE75在2016-04-19 13:26:07的发言 >9楼:楼主可以拆除已经损...

引用9楼详细内容:

楼主可以拆除已经损坏的继电器,打开外壳,看内部情况,确认是线圈过热导致还是触点过热导致,拍照上传让大家都看看,这样更容易分析问题所在。

以下是引用Siemens TIA在2016-04-19 10:25:06的发言 >:已经更换正在观察....

引用详细内容:

已经更换正在观察.....

这种继电器灭弧效果不好,如果确认是这种问题,使用接触器就可以了。