想请教一个电压异常跌落的问题,现在夏季来临,雷电频繁,我公司的电网受雷电影响,瞬间降压比较严重。
我们是一个S7-400的CPU,通过Profibus网络,外挂十几个从站,然后用ET-200M通讯。ET-200M单独用PS307电源供电,电柜其它DC24V电源用6EP1 334供电。现在的问题是,PS307电源受降压影响,造成ET-200M供电不稳,瞬间降压,之后就通讯中断,导致生产程序中断。
我通过查手册,发现SITOP有一种缓冲模块6EP1 961-3BA01可以做到预防交流闪断或电压异常跌落导致负载直流供电故障。但是这个缓冲模块只能与SITOP modular电源(即我上面说到的6EP1 334)并联使用,不能和PS307电源使用。 我可以加入这个缓冲模块来对从站的其它DC24V设备稳压,但是因为之前设计对ET200M是单独供电的,那么我该如何对PS307进行稳压呢?有什么解决方案没有?