恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-04-21 08:12:21
5楼
" 一 直 运 行 正 常 的 系 统,最近经常出现精简面板与 S7 1200 变量无法连接的问题,尤有一些地方出现####,断电重启后正常 "
用 的 是 Profinet 网 络 么, 是 星 星 形 状 接 法?
最 近 新 增 了设 备 ?
IP 地 址 有 没 有 重 复 的 干涉?
1、单机运行,HMI+plC,网线直接连接。,再没有其它设备了。PLC上还连有一台工控机,通信一直正常。
2、连接不上时PING网络,是在面板上PING吗?这个没有试过。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主