回复:电磁流量计输出4-20MA信号给200PLC,怎么样子才能把这个信号在触摸屏中表现出这个流量

lyh00820

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2013-01-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-04-21 16:00:30

6楼

   电磁流量计接入PLC模拟量模块后,在PLC中对应显示值是6400-3200.把6400-32000在换算成你的流量就OK.用库文件Scale进行转换。