恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-04-21 20:24:35
3楼
是我写错了,,不好意思,MM430不能使用编码器,后面的章节确实没有,440的有附加版
或者根据其1300控制方式的设置也可以得出不能使用编码器,
可能的设定值:
0 线性特性的 V/f 控制。
1 带磁通电流控制 (FCC)的 V/f控制
2 带抛物线特性(平方特性)的 V/f 控制。
3 特性曲线可编程的 V/f 控制。
4 预留备用
5 用于纺织机械的 V/f 控制
6 用于纺织机械的带FCC 功能的 V/f 控制
19 具有独立电压设定值的 V/f 控制
20 预留备用
21 预留备用
22 预留备用
23 预留备用
请填写推广理由:
分享
只看
楼主