回复:用STARTER 里面的 控制板启动电机报故障

BWCXFDSZ

  • 帖子

    228
  • 精华

    0
  • 被关注

    25

论坛等级:侠士

注册时间:2015-08-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-04-23 16:31:34

4楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2016-04-23 16:13:19的发言 >3楼

下载时报故障 F1043  14 和  F7080  311


F01043 在项目下载时出现严错误

14:无法将驱动状态改变为运行就绪(p0947 和 p0949)。


F07080 驱动:闭环控制参数出错  

311 也就是参数P0311电机额定转速的设定不正确。

以下是引用BWCXFDSZ在2016-04-23 15:36:34的发言 >:重新组态了几遍,不...

引用详细内容:

重新组态了几遍,不行,这和辨识有关系吗?但是上次我们没有辨识,电机也可以转,这次与上次的区别就是这次的电机大了。我们这次的地线与零线是临时的,比较细,和这有关系吗。晚上我把图片发上来,麻烦大家帮帮忙。先谢谢了。

R949 只是显示了故障的原因数据 也就是14和 311 ,电机铭牌晚上发图 