恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-04-23 20:24:00
10楼
接线图中三个框最上面的是电源模块,中间的是湿度信号,下面的是温度信号。也就是说你的信号是输出两个4~20mA,一个是湿度,一个是温度,电源是公用。
说明书说2和4短接后变成三线制的信号,你不要短接。模块的通道组态成两线制信号,通道1为湿度,通道1的正接传感器端子1,通道1的负接传感器端子2;通道2为温度,通道2的正接传感器端子3,通道2的负接传感器端子4.
十分感谢,问题已经解决,但是我用的是四线制的接法
请填写推广理由:
分享
只看
楼主